请教!高压柜上下隔离开关操作顺序?
y2009
y2009 Lv.2
2006年04月27日 13:54:46
只看楼主

一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?

2006年04月27日 14:12:28
2楼
是以母线侧和线路侧为标准的,具体就是先分线路侧,再分母线侧。合闸相反。不知道这样的回答你满意吗?我公司专业生产防误操作程序锁。欢迎垂询!
回复
y2009
2006年04月27日 15:40:50
3楼
我的问题是:进线柜电源是从下隔离开关进,所以停电时是否应先分上隔离(因为这时上隔离是负载侧),后分下隔离。而送电时应先合下隔离,后合上隔离。联络柜上下都有可能进线,隔离开关是否可不考虑顺序?
回复
y2009
2006年04月27日 23:07:28
4楼
请高手赐教!
回复
y2010
2006年04月28日 17:07:08
5楼
我是新入行的生手,请高手赐教!
回复
jk_00
2006年04月28日 21:52:43
6楼


前面的说法正确.
一般情况下,母联柜都只有一只隔离开关.如果2只隔离,那就要分清2路进线中哪路工作了.
回复
y2009
2006年04月28日 22:58:45
7楼
谢谢"無為而為"先生!
回复
lljwjy
2007年05月30日 16:44:48
8楼
我去年做一个工程,其中进线XGN2-10柜隔离开关分合顺序设计是送电时,先合下隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,再合上隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,最后合断路器;停电时,首先分断路器,再先分上隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,最后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;现在当地供电局验收时不认同,要改回来。
回复
lljwjy
2007年05月30日 16:46:56
9楼
不知道,行业里是否有这样的标准(规定)什么的没有?
回复
lljwjy
2007年05月30日 16:50:17
10楼
请问那位大哥知道,标准里是否有关于XGN2-10进线柜上下隔离开关分合的顺序规定。
谢谢!!
回复
hkshaochanggen
2007年05月30日 18:34:23
11楼
关于操作顺序请参考《Q/CSG10006-2004 电气操作导则》
回复