请教!高压柜上下隔离开关操作顺序?
y2009
y2009 Lv.2
2006年04月27日 13:54:46
只看楼主

一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?

2007年05月31日 22:23:26
12楼
11楼能否将“Q/CSG10006-2004 电气操作导则”传上来看看?
回复
hwc_wy
2007年06月02日 14:44:59
13楼
找以下厂家的说明书(JSXGN)等,里面有比较详细的什么情况下的操作步骤说明,当然制造厂家是根据国家标准和规范制定的
回复
hkshaochanggen
2007年06月03日 12:46:37
14楼

好的,我刚刚在其他论坛中找到这份标准
回复
hkshaochanggen
2007年06月03日 12:58:11
15楼
其实,本坛中早就有了这个标准
http://co.163.com/forum/content/224_223467_1.htm
回复
tsphy123
2007年06月05日 09:08:14
16楼
GG-1A柜型进线、出线柜顺序我认为应该是一样的,因为五防连锁是和上隔离的连锁,如果进线柜先分上隔离的话那断路器室就带电了。
回复
fujian6132
2007年12月12日 11:09:27
17楼
电气设备倒闸操作规范
5.3.2 倒闸操作的顺序
5.3.2.1 线路及两台以上的主变停电必须按开关 -- 非母线侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。
5.3.2.2 单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关 -- 母线侧闸刀 -- 主变侧闸刀;高压侧按开关 -- 主变侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
5.3.2.3 双母线到闸操作:热到时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
5.3.2.4 对中性点接地系统的变压器进行停、送电前都应先将中性点接地闸刀合上,操作结束后再根据调度要求对中性点接地方式进行调整。
回复
blzk88
2007年12月17日 16:55:11
18楼
我去年做一个工程,其中进线XGN2-10柜隔离开关分合顺序设计是送电时,先合下隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,再合上隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,最后合断路器;停电时,首先分断路器,再先分上隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,最后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;现在当地供电局验收时不认同,要改回来。
关键是你的进线是下进线还是上进线,按你的说法如果是下进线,应该是没有问题的.
回复
chenyuewen04
2007年12月17日 20:56:52
19楼
这其实就是按照程序锁的顺序(如果加的话)
回复
gongwanni
2007年12月18日 09:11:46
20楼
回复
wz20060217
2007年12月18日 13:14:23
21楼
先分线路侧后分母线侧是有原因的:若断路器分闸操作时是假分,则分线路侧隔离开关时就是带负荷操作,引起的电弧短路后该支路的电流保护启动,直接再次接通断路器机构跳闸;若此时先分母线侧隔离开关,则故障超出该支路的断路器跳闸保护范围,将引起上一级的开关跳闸,停电范围扩大。
回复