一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?
5.3.2 倒闸操作的顺序
5.3.2.1 线路及两台以上的主变停电必须按开关 -- 非母线侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。
5.3.2.2 单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关 -- 母线侧闸刀 -- 主变侧闸刀;高压侧按开关 -- 主变侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
5.3.2.3 双母线到闸操作:热到时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
5.3.2.4 对中性点接地系统的变压器进行停、送电前都应先将中性点接地闸刀合上,操作结束后再根据调度要求对中性点接地方式进行调整。
回复
24楼
我觉的关键是要搞清楚供电局规定的这种操作顺序有什么好处;
1.送电时假设断路器已经合上;
2.停电时断路器还没有分开;
基于上述的假设;要求在操作隔离开关的时候(会产生拉弧)的故障点要确保在真空断路器的下端头,这样可以起用
真空断路器的过流保护;
这样就有了上述的隔离开关操作顺序;
回复
25楼
电网运行式有规定的,这个规定式在考虑综合误操作的可能和危害的实际情况而依据相关标准制定的
回复