【求助】问个关于变电站母线设置的问题
hosentang
hosentang Lv.3
2011年05月08日 16:37:36
只看楼主

本人是一学生,在做一个变电站的课程设计,在本站下载过一个 110kV的南网典型设计,其中让我困扰的是一号主变的只用一段10kV母线来连接12回线路,而二号主变却连接2段10kV母线,且每段母线只连接6回母线??是由于2号主变所连两段用于带重要负荷吗?还是什么原因?跪求解析!!

本人是一学生,在做一个变电站的课程设计,在本站下载过一个 110kV的南网典型设计,其中让我困扰的是一号主变的只用一段10kV母线来连接12回线路,而二号主变却连接2段10kV母线,且每段母线只连接6回母线??是由于2号主变所连两段用于带重要负荷吗?还是什么原因?跪求解析!!
问题1.JPG

问题1.JPG

免费打赏
fallows
2011年05月13日 22:51:01
22楼
学习学习中,感谢楼主分享!!!!!!!!!!
回复
fengfuyue
2011年05月15日 16:21:20
23楼
thank for everybody,studying...
回复
taurusleung
2011年05月17日 22:18:12
24楼
题图应该是三台主变规模。至于为什么要三台主变,是根据负荷需求配置的。这里说说10kV侧,为单母线双分段四段接线。#2主变双臂接两端10kV母线,#1、#3主变各带一段母线,有利于一套主变故障(检修)时,负荷转移到另外一段母线上,负荷均分的原理,避免一段母线带过多的负荷(如果不双臂,一台主变要带原两台主变负荷)。例如,#2主变故障,IIa段负荷转移到I段,IIb段负荷转移到III段。其余主变故障类似。