监理的3点建议,请分析下对错
guixuli
guixuli Lv.3
2011年05月08日 16:40:46
只看楼主

本项目是五星级酒店,地点在杭州。目前新来的监理提出了以下3个问题,请各位大侠分析一下对不对。1.酒店客房排风管道中,没有设计和安装风道单向阀,容易发生上下客房之间的串味,影响客房的空气品质。2.酒店公共区域的风管建议设计有加湿段,以保证空调的舒适性。3.客房的新风与排风建议将风管引至管道设备层管道层,采用热交换设备,以降低能耗。同时可以取消客房的排风机的投资,上述第一条问题也随即解决。希望大家分析一下监理的话有没有道理,大学没好好学,现在也说不出对错所以然来。谢谢各位。

2011年05月09日 09:09:59
2楼
第二条 杭州地区好像公共部分不用考虑加湿
第三条 建议很好
回复
chenjue1986
2011年05月09日 09:22:33
3楼
1,个人感觉单项阀开启需要一定的速度,如果速度达不到就不会开启,排风也就无法进行。客房如果是24小时运行,个人觉得不必安装,派风管内负压,不会倒灌。即使是间歇运行,排风也是房间里的空气,有什么问题呢?
2,一定的舒适度是需要一定的湿度,所以根据房间的实际情况和气象参数考虑是否有必要。
3,热回收装置节能,是可取的。不过客房没有必要每个房间都作排风机,可以集中排放,加防火阀就可以了,
回复
ry1807
2011年05月09日 21:28:49
4楼
不是很懂
回复
chongchong14860
2011年05月11日 11:03:22
5楼
过来充充人数,学习下 。呵呵
回复
peileicici
2011年05月11日 11:26:02
6楼
监理管的很宽啊,连节能减排都管?这应该是审图的事情吧。高档的宾馆如果最好设卫生间机械排风联动集中机械排风。只要有集中的机械排风,就不需要逆止阀了。否则,应该设逆止阀或防倒流措施。
回复
aniphen
2011年05月11日 11:34:51
7楼
2条 根据当地气候情况酌情增加,客房是需要加的,公共区加了当然嚷好了。
3条 合理建议,酒店的运行时间长,节能量还是可观的。
1条 客房卫生减排风是否是天花排气扇+大风机的模式且大风机24小时运行或与排气扇联动运行,这种模式可不加止回阀,况且一般的天花板排气扇都带有轻质止回挡板。如果只是排气扇共用竖向排气道,则需要明确排气扇必须带轻质止回阀,普通的钢制止回阀不行,排气扇推力不够。

[ 本帖最后由 aniphen 于 2011-5-11 11:36 编辑 ]
回复
zln186
2011年05月11日 11:39:04
8楼
其实异味主要是从下水管道串上来的,最好用防倒灌的好地漏。所以单向阀加不加影响不是很大。二、三条建议可以考虑,结合实际情况。