本项目是五星级酒店,地点在杭州。目前新来的监理提出了以下3个问题,请各位大侠分析一下对不对。1.酒店客房排风管道中,没有设计和安装风道单向阀,容易发生上下客房之间的串味,影响客房的空气品质。2.酒店公共区域的风管建议设计有加湿段,以保证空调的舒适性。3.客房的新风与排风建议将风管引至管道设备层管道层,采用热交换设备,以降低能耗。同时可以取消客房的排风机的投资,上述第一条问题也随即解决。希望大家分析一下监理的话有没有道理,大学没好好学,现在也说不出对错所以然来。谢谢各位。
我觉得这位老兄是本专业的专业设计工程师!我顶顶顶
回复
23楼
我也不是很懂,学习了.
回复
24楼
支持上述观点
但单向阀目前的设计人员一般都增加的,都是很保守的。
回复
25楼
学习了
回复
26楼
要不要用热回收,要再看你的送回风温度和吊顶里空间。杭州不加湿也行吧。
回复
27楼
1.酒店客房排风管道中,没有设计和安装风道单向阀,容易发生上下客房之间的串味,影响客房的空气品质。
客房排风应该是指卫生间排风 卫生间排气扇自带止回功能 可以不止回阀
2.酒店公共区域的风管建议设计有加湿段,以保证空调的舒适性。
一般如果设计有要求 新风机可选用带加湿功能的
3.客房的新风与排风建议将风管引至管道设备层管道层,采用热交换设备,以降低能耗。同时可以取消客房的排风机的投资,上述第一条问题也随即解决。
客房的排风与新风交换?客房排风除了卫生间还单设排风?不用吧
我介意可以考虑大空间 如游泳池、宴会厅等的热回收措施
回复
28楼
呵呵。。不知道你做的是杭州哪块的五星酒店。。是西溪湿地那块吗。。
1、排风止回阀还是很有必要的。。
2、加湿没必要,杭州冬天的湿度也在70%以上了,应该考虑除湿了。。
3、热回收的话,目前五星酒店开始慢慢使用了,效果应该还不错,但带热回收价格也比普通空调箱高了,当然具体价格不是很清楚,不知道跟把排风机去掉的价格能不能抵消,但从长远来看,热回收还是比较节能的,如果能使用热回收最好了,但还要考虑机房面积了,热回收机器一般都蛮大的。。
回复
29楼
第三条不错,热回收再利用
回复
30楼
1 客房的排风机是在卫生间吧,这个应该是必须设的
2 设热交换机组要看整个系统的新风和排风量,较小是不合算
3 杭州地区应该不用加湿,还得除湿吧,好像
以上均个人观点,大家多多指点
回复
31楼
华东地区貌似设置热回收装置不是很有意义,在华北地区比较可行!
回复