监理的3点建议,请分析下对错
guixuli
guixuli Lv.3
2011年05月08日 16:40:46
只看楼主

本项目是五星级酒店,地点在杭州。目前新来的监理提出了以下3个问题,请各位大侠分析一下对不对。1.酒店客房排风管道中,没有设计和安装风道单向阀,容易发生上下客房之间的串味,影响客房的空气品质。2.酒店公共区域的风管建议设计有加湿段,以保证空调的舒适性。3.客房的新风与排风建议将风管引至管道设备层管道层,采用热交换设备,以降低能耗。同时可以取消客房的排风机的投资,上述第一条问题也随即解决。希望大家分析一下监理的话有没有道理,大学没好好学,现在也说不出对错所以然来。谢谢各位。

kawasakisiciao
2011年05月14日 12:00:51
32楼
道理都有,但能否实施就看情况了。
回复
xjj50
2011年05月14日 12:17:02
33楼
楼主三个建议都有一定道理,但个人觉得有点太理想化了,做这些东西要考虑到一个性价比,确实加上这些东西会对整个系统带来一定的好处,但投入的成本呢?得不偿失,
回复
zuoyunfeng2008
2011年05月14日 22:33:00
34楼
如果要求很高的宾馆,公共区域可以加湿,否则没有必要,至于采用新风交换机,是现在提倡的
回复
zgzjnbdxf
2011年05月15日 15:53:54
35楼
第一条:现在有专用成品排气道,没必要设置逆止阀。
第二条:杭州的环境一般不需要。
第三条:节能,蛮好的。
回复
goodwave
2011年05月15日 23:27:42
36楼
正在学习ING……
回复
fengdongtongling
2011年05月16日 11:10:59
37楼
第一条应该设置;
第二条没什么必要吧,杭州地区还用设加湿?已经够潮的了;
第三条也不必。酒店不可能天天客满,热交换新风机的节能效果不会很显著。而初期投资会相应加大。
回复
deaiqing1314
2011年05月16日 11:56:12
38楼
第一条,排风要弄明白是房间排风还是卫生间排风,一般客房设置新风,卫生间单独排风,不再设客房内的排风。这种情况下卫生间排风要设止回阀。
第二条,要根据空调设计的实际参数而定,本人觉得杭州的五星级也是有不要设的!
第三条,全热交换器的设置要根据节能规范来确定,它有一个空调箱风量的限制,并非多大风量都要设热回收。
这些建议基本道理是有的,但是不够详细,不够准确,属于官员建议级别
回复
wh1238931
2011年05月16日 13:11:47
39楼
随着人们生活水平的提高,对舒适度的要求也在提高
回复
hanberadm
2011年05月16日 14:01:48
40楼
学习中。。。20楼见解学习了。。
回复
goose365
2011年05月16日 14:21:20
41楼
各位都从专业角度回复,我自己从客人的角度想问下,回风为主吗?窗户经常关闭吗?冬天室内空气被加热后湿度会变小吧,时间久了呢?
我自己感觉,冬天,空调房间感觉不是很舒服,专业人员们考虑下我们客人哦,当然还要看酒店档次。