本项目是五星级酒店,地点在杭州。目前新来的监理提出了以下3个问题,请各位大侠分析一下对不对。1.酒店客房排风管道中,没有设计和安装风道单向阀,容易发生上下客房之间的串味,影响客房的空气品质。2.酒店公共区域的风管建议设计有加湿段,以保证空调的舒适性。3.客房的新风与排风建议将风管引至管道设备层管道层,采用热交换设备,以降低能耗。同时可以取消客房的排风机的投资,上述第一条问题也随即解决。希望大家分析一下监理的话有没有道理,大学没好好学,现在也说不出对错所以然来。谢谢各位。
需不需要加湿,还是 通过计算得出好了。全热交换机节能效果是明显的,但是实际施工安装上,需要考虑经济性。
回复
43楼
监理的说法是理论上的,实际中不一定可行。监理貌似没这多淡事 啊。照图施工是监理的职责啊
回复
44楼
现在的工程施工,其实很大范围内都是从经济性方面来考虑的。第二、三条你如果去征求签证的话,懂一点的甲方第二条基本会被打板子,第三条酌情考虑,加也是可以的。第一条上面的朋友说得很清楚了。
回复
45楼
...学习来的,不懂
回复
46楼
进来学习一下
回复
47楼
这哥们说的很好,第二条在杭州来讲基本毫无意义
第3条要看具体情况,算算看能节省多少能耗,要增加多少投资
这个监理基本是个二调子,不会很懂的,这些东西实际都是设计应该考虑的,你要是施工方,不用管这些,纯粹没事找事干,闲的蛋疼啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/lei.gif)
回复
48楼
热回收装置表面是节能,但实际作用并不大,而且市面上的热回收设备,都很昂贵,不好,反对此条。
回复
49楼
你是设计师的话请参照楼上回复酌情否决。
你是施工方的话请参照施工方的职责让他去找设计方。
回复
50楼
赞成楼上的分析。那监理肯定是新来的,总得表现一下与人不同的地方。但是酒店暖通工程一定要遵守消规原则。不能随意增减。尤其是系统工程,不要留下以后无法改变的错误。
我筹建了多家酒店,现在酒店在筹建期因多数业主是不太了解系统工程的,要不听监理的,要不听工程总监的,往往造成酒店在经营运行中诸多不合理的地方。我的建议是不管是监理还是总提的问题,都要各专业会同论证后,再作确定,这样会减少遗憾。
回复
51楼
这监理是图审出身的难道。
2、要看当地气候条件
3、如果有集中排风,可以考虑热交换
回复