我的一台旧冷水机!换了两个压缩机过滤器降温很慢没有负荷情况下很慢?高压1.5到1.8低压0.3到0.35?
我的一台旧冷水机!换了两个压缩机过滤器降温很慢没有负荷情况下很慢?高压1.5到1.8低压0.3到0.35?
2楼
制冷慢应当与换过滤器无关。看你的压力状况应当是风冷机吧,有一些相关因素供你参考。1冷冻水进出水温差应在3度左右。如若过大则为水流量小,或换热强度小。另外还与供液量大小,制冷剂充注量等一系列问题有关,2从压力状况看吸气压力偏低,有可能是冷冻水温低造成,如果不是那就是供液量的问题,3检查一下冷凝气状态(结垢,散热,水流或通风状态是否良好。
回复
3楼
你好!我现在换了2号压缩机毛细管压力正常了!但降温还是慢!没有负荷的情况下!1号压力也正常!但1号温度降到9度的时候开始结冰!请问还有其他的情况吗?谢谢!
回复
4楼
那就着重检查冷冻水的流量。另外复合一下制冷剂的冲注情况,1号可能偏少。
回复
5楼
冻水流量很大!再说制冷剂多了才回结冰和结霜吧!把我搞糊涂了!想听听师傅你的见解了!
回复