【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2011年05月08日 18:33:55
来自于变压器
只看楼主

高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:--------------------------------------------------------------------------------Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160VFull Load Current (FLC) is3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000

高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:
--------------------------------------------------------------------------------
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(4160×1.732)=555A
Wire Size =555×125%=693.75A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.71 (Temperatures of 90°C), the conductor must be 2×350kcmil or 2×185〖mm〗^2
Insulated Three-Conductor Copper Cable rated 2×395=790A
--------------------------------------------------------------------------------

低压侧选择27根300mm^2的单芯交联聚乙烯绝缘船用电缆(每相9根),计算过程如下:
--------------------------------------------------------------------------------
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 600V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(600×1.732)=3849A
Ambient Temp. is 40°C, Correction Factor is 0.82
Wire Size = (3849×125%)/0.82=5867A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.16 (75°C terminals [110.14(C)(1)(b)]), the conductor must be 9×600kcmil or 9×300〖mm〗^2
Insulated Single Conductor Copper Cable rated 9×690=6210A
--------------------------------------------------------------------------------

麻烦帮我看看计算过程是否正确?

对于支路,导体的载流量要大于负载最大电流的1.25倍。
变压器输入输出端对导体载流量有什么要求?
变压器的输出端接在开关柜中的一个2500A的主断路器,请问计算导体的载流量应该按变压器的最大输出电流计算还是按照负载的主断路器的额定电流计算?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 19:07 编辑 ]
免费打赏
aammi_2000
2011年05月12日 17:24:42
32楼

我没选过母线,不知道应该如何选型。有低压配电柜。但是变压器是安装在室外,低压配电柜安装在室内,距离大概十米。使用环境是海洋钻井平台。希望能指点以下母线的选型方法。
回复
aammi_2000
2011年05月12日 17:32:22
33楼

变压器和开关都是甲方指定的设备供应商选择并且提供的,并非我选型。我现在按甲方提供的数据做施工图的详设。
这个变压器(4000KVA 4160/600V 60Hz)将安装在海上钻井平台,给新增加的钻井设备控制房(简称SCR)供电。
钻井平台上空间受限,变压器和SCR的相对位置已经固定,变压器出线端到SCR开关柜的距离大概十米。
变压器是露天安装,SCR房是有一个6×2.8×3.09米的类似集装箱的金属结构的小房子。请问这种情况下能否使用母排?
回复
jinchen9408
2011年05月13日 11:09:57
34楼
板凳的同志说的很有理
回复
binggoo
2011年05月13日 18:30:58
35楼
按觉得楼主的计算是合理的,高压侧电缆的选型也没有问题,但是低压侧电流太大,用电缆连接的话不合理,也不经济。建议低压侧用母线槽连接。
回复
lxgnw820915
2011年05月14日 13:17:15
36楼
已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。