火灾发生时屋顶风机全开还是部分开?
qq435135877
2011年05月09日 11:08:09
只看楼主

屋顶的排烟风机、正压送风机、补风机在火灾发生的时候是整个屋面的都开还是火灾发生的防火分区开?PS:屋顶的排烟风机我们这里是要严格按照防火分区供电,说是火灾发生是影响到风机的联动;是否应该严格按照防火分区供电?例如由三个防火分区第一、第二、第三,两个配电柜AP1、AP2,AP1管第一防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,AP2管第三防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,这样可否?会不会影响到联动的控制?

屋顶的排烟风机、正压送风机、补风机在火灾发生的时候是整个屋面的都开还是火灾发生的防火分区开?
PS:屋顶的排烟风机我们这里是要严格按照防火分区供电,说是火灾发生是影响到风机的联动;是否应该严格按照防火分区供电?
例如由三个防火分区第一、第二、第三,两个配电柜AP1、AP2,AP1管第一防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,AP2管第三防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,这样可否?会不会影响到联动的控制?
免费打赏
woheni2010
2011年05月10日 00:07:04
2楼
BUYONG D
回复
panlizuanyong
2011年05月10日 04:07:42
3楼
《火灾自动报警系统设计规范》6.3.4.3
在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀。
6.3.9火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
6.3.9.1停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;
6.3.9.2启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;
6.3.9.3控制挡烟垂壁等防烟设施。
《民用建筑电气设计规范》13.4.6
防烟、排烟设施的联动控制设计应符合其工作状态,并应符合下列要求:
1排烟阀、送风口应由消防联动控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
1)排烟阀、送风口宜由其所在的排烟分区内设置的感烟探测器的联动信号控制开启:
2)排烟阀动作后应启动相关的排烟风机;排烟阀可采用接力方式控制开启,且不宜多于5个,并应由最后动作的排烟阀发送动作信号;
3)送风口动作后,应启动相关的正压送风机。
2设在排烟风机入口处的防火阀在280ºC关断后,应联动停止排烟风机。
3挡烟垂壁应由附近的专用感烟探测器组成的电路控制。
4设于空调通风道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70ºC时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
5消防控制室应能对防烟、排烟风机进行手动、自动控制。
回复
whatr
2011年05月10日 08:48:22
4楼
楼上回答的很完整了
回复
天天向上1888
2011年05月10日 13:55:14
5楼
楼上回答狠详细
回复
xiaofei19850812
2011年05月11日 06:38:55
6楼
学习了。
回复
米克
2011年05月11日 08:32:40
7楼
按防火分区来配电和联动。发生火灾时按相应区域进行顺序启动。
回复
zy852316
2011年05月11日 09:01:36
8楼

就是这个,按要求来
回复
春风细雨
2011年05月11日 13:03:59
9楼
消防规范上说得清清楚楚,需要开的就开了,需要管的就要关掉
回复
jh8518
2011年05月11日 13:27:48
10楼
这个要根据实际情况来决定,联动倒不是什么问题
回复
fang4922119
2011年05月11日 14:52:32
11楼
配电可以一起配掉(因为风机放置位置同属一个防火分区,且可满足末端切换),联动控制要区分相关区域按不同防火分区启动。