火灾发生时屋顶风机全开还是部分开?
qq435135877
2011年05月09日 11:08:09
只看楼主

屋顶的排烟风机、正压送风机、补风机在火灾发生的时候是整个屋面的都开还是火灾发生的防火分区开?PS:屋顶的排烟风机我们这里是要严格按照防火分区供电,说是火灾发生是影响到风机的联动;是否应该严格按照防火分区供电?例如由三个防火分区第一、第二、第三,两个配电柜AP1、AP2,AP1管第一防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,AP2管第三防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,这样可否?会不会影响到联动的控制?

屋顶的排烟风机、正压送风机、补风机在火灾发生的时候是整个屋面的都开还是火灾发生的防火分区开?
PS:屋顶的排烟风机我们这里是要严格按照防火分区供电,说是火灾发生是影响到风机的联动;是否应该严格按照防火分区供电?
例如由三个防火分区第一、第二、第三,两个配电柜AP1、AP2,AP1管第一防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,AP2管第三防火分区屋顶的全部风机与第二防火分区屋顶的一半风机,这样可否?会不会影响到联动的控制?
免费打赏
gcylwglx0011223344
2011年05月13日 17:17:53
22楼
6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:

(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;

(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;

(3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;

(4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。



6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:

6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;

6.3.9.2 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;

6.3.9.3 控制挡烟垂壁等防烟设施。
回复
gcylwglx0011223344
2011年05月13日 17:20:38
23楼
所以相邻防火分区按规范从防火规范讲,可以合吧,如果大的楼,业态多,要按业态做变电所就不一定了吧。
回复
joad1
2011年05月14日 14:00:00
24楼
学习了。谢谢指教
回复
asjk2005
2011年05月14日 17:09:53
25楼
学习了
回复
yuxi168
2011年05月21日 13:23:15
26楼
还是很有实力的
回复
zlk20042004
2011年05月23日 11:08:18
27楼
学习了,就是不详细
回复

相关推荐

APP内打开