一般都是采用600*600的电缆沟,不知道遇到回路较多的低压出线该如何选择电缆沟的尺寸
一般都是采用600*600的电缆沟,不知道遇到回路较多的低压出线该如何选择电缆沟的尺寸
2楼
一般来说标准电缆沟的尺寸如下(宽X深):
600×600
600×700
600×800
800×600
800×700
800×800
1000×800
1000×1000
。。。。。
回复
3楼
我们有个变电所,6KV电缆沟宽1200,深2400!
主要就是因为电缆多,且负荷电流大(许多回路上双拼电缆)。
回复
4楼
感谢区管的回答,我还想知道有没有具体选择电缆沟的标准呢
回复
5楼
嗯,我也想知道有没有标准呢,
回复
6楼
电缆沟尺寸一般大于规格最大电缆的转弯半径即可,电缆转弯半径一般为电缆外径的15倍
回复
7楼
不是可以双沟么 一个进一个出
、
回复
8楼
求高人回答吧,我也有疑问!谢谢了!
回复
9楼
这个不是什么强制性的规定,放得下,弯得来,便于检修即可,不必讲究和玩儿数字游戏,
回复
10楼
可根据规范计算,首先给出电缆沟大致宽和深,在根据要求设置支架(有几排,单侧或者双侧,长度),根据敷设电缆来布置支架(单层敷设还是双层),根据选用电缆电流来选择布置方式,最后根据布置方式来反推以上。