各位,小弟在深圳的某个项目,最近遇到冲孔桩偏孔的问题,具体的偏孔深度不一,想请教,除了填石重新冲孔的办法外,还有何办法可以纠偏,感激不尽!
各位,小弟在深圳的某个项目,最近遇到冲孔桩偏孔的问题,具体的偏孔深度不一,想请教,除了填石重新冲孔的办法外,还有何办法可以纠偏,感激不尽!
2楼
偏了多少啊,偏了一点点应该问题不大,做粗点就是了。太多的话就有问题了,填石头从新冲孔不行了,一般做法是补桩。至于如何补,找设计院或者你们总共请教吧。
回复
3楼
孔位偏差如果满足图纸设计要求的话,不用回填打了,估计是偏了过多了,我认为还是要重新回填打的,并且根据不同的地质,要选用不同的拌合物,不能一味的回填石头的。
回复
4楼
首先,你的分析原因,是地质问题还是机械问题,还是其他问题,一般都是回填重新冲,不过最好把原因找出来
回复
5楼
不知道,求解
回复
6楼
你发给我,解释下
回复
7楼
偏孔如果回填石料重新冲孔还是偏的话,尝试打下去,关键是看偏多少,只要钢筋笼能下去问题就不大了,因为检查的时候,不怎么检查孔的垂直度的,而且也不太容易检查,关键是笼子能否下去。不下笼子,你永远不知道偏的有多大。
回复
8楼
冲孔桩的垂直度偏差太大一般是桩机在成孔过程中不稳定造成的,这种情况一般应该偏移不会太严重,基本不影响上部结构,偏移太大是不是桩位的定位错误啊?
回复
9楼
除回填外,实在难有更好的办法。
瞎想一个:用钻机钻孔,立导向杆,冲头设导向孔,强制清边。
回复
10楼
不知道,求解
回复
11楼
桩身偏位很正常,需要重新做否还是要看具体是抗拔桩还是抗压桩,如果是抗拔桩哪就要考虑桩身的侧摩擦力,如果重新填石再做侧摩擦力肯定小于原土层。偏位具体数据统计出来后可上报设计院,设计院会根据具体情况处理。处理方案一般为:1、增大承台 2、底板钢筋中增加暗梁。
回复