请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!
请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!
12楼
大家意见很明确了,软管上肯定不能开风口。
至于和内装沟通的问题,要明确一个原则:美观让位功能。实现它就需要博弈了。
现在确实机电的地位太低了,我们很多时候还是需要强硬一点。
回复
13楼
当然,解决问题还是需要各专业的协调,如果还是设计阶段,是否可以考虑让结构专业在梁上做点儿文章。
回复
14楼
楼主可以考虑在风口前做个小型的静压箱,将软管接到静压箱中,通过静压将风送出风口,这样送风格栅就可以装饰面上,或者固定在静压箱的横筋上。
回复
15楼
不改就不做!!
我们又不是孙子,干嘛非要做无法做的事情。
要是我:先骂他一通狗屁不通,瞎搞。
哪有这么野蛮的装饰的。
回复
16楼
这样? 就像风机出口做静压箱然后分支管,反过来 用镀锌铁皮敲好带静压箱带支管的弯头
把软管扎在这上面 下接下送风口
[
本帖最后由 gdb1016 于 2011-5-11 08:56 编辑 ]
回复
17楼
这样就可以做。办法也不是不可以想的嘛
回复
18楼
这个看起来很贴切,谢谢了!我是新手,老总就让我去听那些人的意见,说他们说改哪里我们就改哪里,所以也不知道提什么意见,这原先不是我接的活,现在弄的头都大了。
回复
19楼
我们是小公司,他们是房地产的公司,一个小兵跟我们的老总都平起平坐啊。当时是说要改,老总就派我这新手去了,说他们说改哪你就改哪,结果我把意见跟我们的施工队一说,他们又说那样做风管都没什么效果。
回复
20楼
有方法解决,你这个地方不是空间下嘛,说我们可以解决,把管道分几个小管道就好了!软管不要开口,太难看!软管是为了接不同的部位使用的长度不能大于2米,但是分管过梁的方法一是阻力增大,投资增大。施工麻烦,以这个为筹码让装饰局部降吊顶,泳池平顶才难看呢!稍微弄点造型出来你就可以占下了
回复
21楼
软风管上开不了风口啊,要不就在风管末端做个天圆地方,圆的一头接软风管,方的一头接风口了。17#的大侠这个图画的真好,请问用什么画的?呵呵...
回复