【讨论】风管用软管后风口的设计问题?
wogongcheng102
2011年05月10日 10:07:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!

请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!
免费打赏
zhangliang198774
2011年05月11日 16:13:24
22楼
依据图纸分析 完全可以沿墙边的风管地方局部降吊顶 需要和其他专业沟通。
回复
tangjnrong
2011年05月11日 16:13:39
23楼
我觉得软管接静压箱再接风口。
回复
dengjunbo42
2011年05月11日 16:14:40
24楼
其实这个你在现场看过的话很容易解决的
回复
hb1975250
2011年05月11日 17:01:45
25楼
有种新风管,品牌我忘了,是象帆布一样的材料,上有小孔送风,你可以了解一下
回复
高飞展翅
2011年05月11日 20:20:08
26楼
你用的是什么设备
是全热交换器吗?如果是全热交换器那要看送风压头是多大,还有就是送风量多大,建议不要完全用软管,可以在局部做过度
回复
xiaohubm
2011年05月11日 20:23:04
27楼
综合以上各位朋友的建议,最简单的就是用纤维布风管,比如杜肯索斯,或者做个罩子再接风口。有些偷懒了,请别见怪。
回复
zhaowenliangde
2011年05月11日 20:40:26
28楼
柔性风管是不能直接开风口的,可用三通接出,条缝型风口之前要做静压箱,这样就可以了。
回复
一吟一咏
2011年05月12日 08:28:13
29楼
用天正暖通画的,画平面图就能直接看三维效果 省事
回复
wogongcheng102
2011年05月12日 09:05:47
30楼
请问:能不能在静压箱中接一根主风管再接几条软管。有没有这种做法啊?
回复
wogongcheng102
2011年05月12日 09:19:08
31楼
还有个问题麻烦大家帮忙解答一下:游泳池休息区需要的送风量或回风量是大概按人数来算的吗?大概是要多少风量啊?
回复

相关推荐

APP内打开