【讨论】风管用软管后风口的设计问题?
wogongcheng102
2011年05月10日 10:07:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!

请教各位前辈:现在做一个私人游泳池风管设计,送风的风管由于吊顶高度的限制,有一部分只能用160mm的软管作为送风管,地面到吊顶大约3米高,请问这根软管上可以开侧吹的条缝型风口吗,或者开双层百叶送风口?还是用其他的风口?如有不对,请各位前辈指点一下,谢谢!
免费打赏
huang-xinlian
2011年05月12日 10:47:34
32楼
应该不行吧!我们做的风管还没见过软管两侧开风口的。你可以多拉几根软管过去就行了,为啥还要两侧开风口。
回复
yz.liu
2011年05月12日 15:02:16
33楼
16#建议不错,办法总归有的!!
回复
yudahai982
2011年05月12日 15:29:07
34楼
做条缝风口,风口上装静压箱,软管接上去,完全可以的。。
回复
yudahai982
2011年05月12日 15:32:09
35楼
有一点忘说了,软管不能做的太长了。2~3米差不多了,太长了,风阻太大,没什么效果。。当然最好还是建议装饰局部降吊顶了。。
回复
lxk1983zw
2011年05月12日 15:44:00
36楼
呵呵 办法总会想出来的,局部做造型呗 屋顶干嘛非要做成平的,靠侧墙风管那一遛都局部降吊顶。反正软管是不能加风口的
回复
qinjian4503
2011年05月15日 11:12:04
37楼
学习了 学习了 呵呵
回复
zln186
2011年05月16日 12:06:02
38楼
我也觉得可以用软管过度一下,再接回铁皮风管或静压箱。
或者沿侧墙送,局部标高低一点,开侧条形送风口。
回复
jjx0710
2011年05月16日 17:53:57
39楼
16楼的方法很不错,就是那样做
回复
wogongcheng102
2011年05月17日 10:17:18
40楼
主要是那根梁的问题,要是能跨过去,那一切都好说了。
回复
w378596899
2011年05月20日 14:58:43
41楼
唉 我也是新手 也是一上来老板就给了一大堆擦屁股的活儿 弄得一塌糊涂
回复

相关推荐

APP内打开