关于重复接地问题
dingzl_81
dingzl_81 Lv.5
2011年05月10日 12:02:59
只看楼主

请教各位,有一个门卫,做了等电位连接,现在的干线是从另一个建筑引来的,3P+N+PE.5线。在进线位置是不是需要再做重复接地?请各位大哥赐教。按规范应该是要的,有相关的条文。但是实际是不是必要,应为已经做了等电位了,厂区系统接地形式是TN-S.

请教各位,有一个门卫,做了等电位连接,现在的干线是从另一个建筑引来的,3P+N+PE.5线。在进线位置是不是需要再做重复接地?请各位大哥赐教。按规范应该是要的,有相关的条文。但是实际是不是必要,应为已经做了等电位了,厂区系统接地形式是TN-S.
免费打赏
hero_2008
2011年05月10日 13:14:47
2楼
长距离的情况TN-S系统的PE线最好是进行重复接地。
回复
angel_tyc
2011年05月10日 15:45:18
3楼
距离比较远,PE线还得重复接地!
回复
scdragon
2011年05月12日 22:17:23
4楼
回复
wlj_2008
2011年05月13日 09:15:22
5楼
应该接地,这本来就是接地线,如接地不方便,可接等电位体,但要用漏电开关
回复
whatr
2011年05月13日 13:29:32
6楼
欧美国家TN-C-S的很多,如果你崇洋,你就TNCS嘛 省一根线


门卫通常会控制室外路灯,要局部TT的
回复
踏雪
2011年06月09日 15:34:42
7楼
一定要重复接地,但两个不同的接地系统是否对防雷有影响?
回复
muyuyao
2011年06月09日 21:26:29
8楼
做了总等电位联结后,箱内MEB排必须与门卫配电箱内PE排联结。

不论距离远近,进来的五芯电缆中PE线必须接到门卫配电箱内PE排上,亦即做了重复接地。

多做PE线的重复接地,只会有好处,为什么要略去呢?
回复
tb977618880
2011年06月09日 22:50:35
9楼
为确保安全保险起见,还是要做重复接地,毕竟做了没有坏处相反只有好处。
回复
嘻嘻哈哈
2011年06月10日 12:48:24
10楼
做重复接地
回复

相关推荐