现有个33层的住宅楼,各个用户需要供太阳能热水,现选用的太阳能热水系统为:屋顶设置太阳能集热板以及集中热水水箱,然后立管采用一供一回,立管的循环泵设置在回水管上,层高为3米,供水管上每层供3户用水,回水管上每层供2户用水。这样是不是在供水立管的33层.32层.31层的供水压头会不会达不到要求?甚至没有热水供应到用户。请教各位大侠怎么处理?
现有个33层的住宅楼,各个用户需要供太阳能热水,现选用的太阳能热水系统为:屋顶设置太阳能集热板以及集中热水水箱,然后立管采用一供一回,立管的循环泵设置在回水管上,层高为3米,供水管上每层供3户用水,回水管上每层供2户用水。这样是不是在供水立管的33层.32层.31层的供水压头会不会达不到要求?甚至没有热水供应到用户。
请教各位大侠怎么处理?
22楼
我想知道怎么分区的,冷热水分区最好同步,33层,起码得成分四个给水分区,太阳能热水系统不用同步嘛?
回复
23楼
同意。
回复
24楼
33层的住宅不建议在顶层设计太阳能及热板,你在顶层的那点面积绝对不够33层用水的需求。
建议将集热板设计在阳台上,分户设置热水系统。
集中热水存在热水每户用热水计量问题,人少用或不用,辅助电加热还是那么多的电量,平摊电费、热水费更多,如果有人不用,那么可能形成恶性循环的矛盾,最后每户都不使用太阳能了。如果不计量,平摊费用,那么有人就会只使用热水不用冷水,也会长生矛盾。所以不建议住宅楼采用集中供水。
如果一定是集中式的,那么也必须采用闭式系统,每户只使用太阳能的热量,而不是水量,只换热。换热器在每户室内,辅助电加热在每户室内,那么就不存在分区的问题。闭式系统内仅需要很少的费用,仅物业负责即可。
回复
25楼
回复
26楼
33层,太高了,每层的太阳能使用面积太低了,估计设计上有困难,不能仅利用楼顶的面积,还要使用侧墙的面积.而且集中的供水必须很建筑紧密集合才行.
回复
27楼
如果做集中式的,屋面的面积根本不够放太阳能板的,不信你算下面积看!只能做分户式的,就是所谓阳台挂板的那种,江苏是
12层以下强推太阳能系统
[
本帖最后由 smartgump 于 2011-5-16 12:57 编辑 ]
回复
28楼
阳台壁挂式太阳能肯定是主要的,可以采用集中分散结合的方式。毕竟屋顶就那点地。
回复
29楼
根本不可行!
壁挂的安全问题、光污染问题,想过没有?
回复
30楼
向各位老师学习了……
回复
31楼
我想知道怎么分区的,冷热水分区最好同步,33层,起码得成分四个给水分区
回复