小弟今天维修大金空调发现有一台大金VRV拖两内机,其中一台内机电子膨胀阀打开,另一台也会把电子膨胀阀打开,完全不受内机温控器来控制,即使一台开送风模式,一台制冷模式,送风那台也照样是在制冷(线控板上面显示送风),然后再刚才送风那台内机转换成制冷,原来制冷的那台内机转换成送风,同样会出现送风的内机也在制冷,不知道论坛上哪位高手碰到过这种情况,如何处理?也欢迎大家一起讨论?
小弟今天维修大金空调发现有一台大金VRV拖两内机,其中一台内机电子膨胀阀打开,另一台也会把电子膨胀阀打开,完全不受内机温控器来控制,即使一台开送风模式,一台制冷模式,送风那台也照样是在制冷(线控板上面显示送风),然后再刚才送风那台内机转换成制冷,原来制冷的那台内机转换成送风,同样会出现送风的内机也在制冷,不知道论坛上哪位高手碰到过这种情况,如何处理?也欢迎大家一起讨论?
2楼
等楼下的解决!
回复
3楼
内机地址码没有设定,有可能重复了, 是吗?我都会怀疑?
回复
4楼
电子膨胀阀卡住的
回复
5楼
之前一直好好的,估计是两内机电子膨胀阀都卡死了,这个解释才能解释得通,等双休日去查,看到时候是不是这个问题
回复
6楼
我想问一下楼主,两台同时送风,会不会制冷,假如会制冷,看看电子阀有没有通电,如果没电说明电子阀卡住了,如果有电,说明控制线路上有问题。
回复
7楼
有道理 也 不会那么巧吧 两个一起卡住了么
回复
8楼
那也不稀奇啊 , 当年美的的空调都出现了四通阀坏
啊
回复
9楼
一般电子膨胀阀没那么容易卡死,可能是连接信号线出了问题,
回复
10楼
今天去更换了两个新的电子膨胀阀后,两内机均能受温控器控制,拆下来的电子膨胀阀有一个是卡死,一个估计力度不够,打不开阀芯。
回复
11楼
一般来说,如果内基地址设置重复,机组会识别出来并报警
做以下实验,把这两台内机都换成通风模式,而其他室内机统统停止运行,看看室外机会不会运行。
如果不运行,说明控制命令是正常的,可能是内机电子膨胀阀的问题。
如果室外机照样制冷运行,说明控制命令就有问题
回复