大金VRV两内机电子膨胀阀同时开启疑问
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2011年05月10日 21:23:32
来自于制冷技术
只看楼主

小弟今天维修大金空调发现有一台大金VRV拖两内机,其中一台内机电子膨胀阀打开,另一台也会把电子膨胀阀打开,完全不受内机温控器来控制,即使一台开送风模式,一台制冷模式,送风那台也照样是在制冷(线控板上面显示送风),然后再刚才送风那台内机转换成制冷,原来制冷的那台内机转换成送风,同样会出现送风的内机也在制冷,不知道论坛上哪位高手碰到过这种情况,如何处理?也欢迎大家一起讨论?

小弟今天维修大金空调发现有一台大金VRV拖两内机,其中一台内机电子膨胀阀打开,另一台也会把电子膨胀阀打开,完全不受内机温控器来控制,即使一台开送风模式,一台制冷模式,送风那台也照样是在制冷(线控板上面显示送风),然后再刚才送风那台内机转换成制冷,原来制冷的那台内机转换成送风,同样会出现送风的内机也在制冷,不知道论坛上哪位高手碰到过这种情况,如何处理?也欢迎大家一起讨论?
免费打赏
sd6210
2011年05月15日 21:19:27
12楼
按下室外机BS5五秒钟一上让机组重现认码
回复
hbp0916
2011年05月16日 22:23:43
13楼
我是来打酱油的,呵呵,顺便学习
回复
pong052869
2011年05月17日 23:41:18
14楼
可用试運轉測试
回复
lcming0212
2011年05月19日 21:04:27
15楼
12楼的朋友发错吧,是按室外机的BS4五秒来试运行,重新认码吧。
回复
longshiwo
2011年12月16日 16:50:22
16楼
大金的质量多好的,楼主遇到这个问题,还真少见!
回复
m54328896
2011年12月22日 22:55:25
17楼
有可能是控制问题,主机改变模式的时候其他机器同样会改变的。
回复
taikang0916
2011年12月23日 20:42:18
18楼
两台内机的通讯线接颠倒了。
回复
supperman1981
2012年01月04日 18:40:32
19楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
lhq363585
2012年09月08日 11:09:07
20楼
路过,学习,。。。。
回复
qq-qq-qq-qq
2012年09月14日 13:17:47
21楼
我的经验,电子膨胀阀坏,大金的电子膨胀阀可以手动全开或全关