电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
92楼
这个观点是错误的。铁芯饱和后,尽管电压有效值不大,但是这是畸变的尖顶波,其幅值非常高,之所以不允许开路就是此道理。
有条件的同学可以使用示波器看一下开路互感器二次侧波形,当然,一次侧的电流要逐渐增加,当尖顶波达到一定值后就不要在增加电流了,否则会损害仪器的。
回复
93楼
更换前,先用短接端子将其短接然后更换。
回复
94楼
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁,所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的
[
本帖最后由 zhy910 于 2011-5-15 13:02 编辑 ]
回复
95楼
电流互感器二次不能开路
回复
96楼
回复
97楼
按规范吧,听大家的,安全第一,减少不必要的事故。
回复
98楼
没必要讨论,必须严禁开路
回复
99楼
不能开路啊,很危险的
回复
100楼
生命是自己的,更是父母给的,无畏以身试电,只会自酿惨剧!科学就是科学,不要挑战这种定论性的规定,那是用血的教训和生命代价验证过的!
回复
101楼
不允许开路的,不用的二次接线端子还应该短接的。
回复