电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
102楼
哥们你的胆子也够大,千万不要在有下一次。
回复
103楼
学习了,应该按操作规程进行作业,否则容易发生安全事故!
回复
104楼
学一下一下
回复
105楼
不要开路,不能违反规范,有隐患可能出事故,
回复
106楼
正好学习了,多谢各位大虾指教!
回复
107楼
当然不能开路,不要有侥幸心理。设计还是把安全放在第一位,对自己对别人都好。
别且要采取措施避免断线。
回复
108楼
电流互感器串联在二次回路中,同电流表,二次侧严禁开路;电压互感器二次侧严禁短路,同电压表
回复
109楼
不敢做这个实验,除非你有钱。
回复
110楼
在实际工作中,不带大负载或空载的时候开路试验,没有出现传说中的高电压,试验时间很短,大约60s。不敢带大负荷试验。这里劝大家还是不要违反电业安全规程。
回复
111楼
我原来带电接过二次电流表,但必须在其短路的状态下。
回复