【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
weizuduan
weizuduan Lv.2
2011年05月11日 00:02:12
来自于变压器
只看楼主

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
免费打赏
bmwz7
2011年05月11日 18:01:27
12楼
不能用实践经验等代替规程规范!会出问题的
回复
y502x
2011年05月11日 23:19:32
13楼
大负荷的情况下就很危险了
回复
春风细雨
2011年05月12日 09:09:16
14楼
电流互感器二次开路的话,它的两端电压会很高,在大负荷的情况下会产生几千伏的高压,这不就很危险了,所以不能开路,
回复
maquanxi723
2011年05月12日 10:09:13
15楼
电流互感器二次不能开路.
回复
淮岸听风
2011年05月12日 10:11:26
16楼
不能开路,你那是侥幸。
回复
xyh_1996_2000
2011年05月12日 10:20:33
17楼
电流互感器二次绕组匝数远比一次绕组匝数多,开路会在二次侧感应出高压电
回复
k5_k5
2011年05月12日 10:21:34
18楼
不能开路,书上都是这么说的
回复
huqd_0323
2011年05月12日 10:25:01
19楼
不能开路,铁芯磁饱和发热,连接端子等也会发热,还是严格执行规程。但实际上电流互感器的内阻抗有限,负载能力也有限,负荷不大时,端子上并不会产生所谓的高压,通常不过几十伏。还有11楼说的应该是用电流档量电压吧,这种挫事很多人都干过,危险啊,谨慎啊。
回复
w0a9n1g2
2011年05月12日 10:26:41
20楼
电流互感器二次侧开路容易产生过电压,造成危险。
电压互感器二次侧短接容易烧毁设备
回复
yuchen123168
2011年05月12日 10:42:23
21楼
电流互感器严禁开路!负荷大了危险啊!
回复

相关推荐

APP内打开