【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
weizuduan
weizuduan Lv.2
2011年05月11日 00:02:12
来自于变压器
只看楼主

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
免费打赏
chengyonxiang
2011年05月12日 15:17:04
32楼
运行中的互感器二次严禁开路,换电流表可短接K1.K2然后进行。
回复
sc_playboy
2011年05月12日 16:04:36
33楼
电流互感器二次绕组匝数远比一次绕组匝数多,就是一个升压变压器, 开路会在二次侧感应出高压电
回复
lanya98163
2011年05月12日 16:20:26
34楼
小负荷还可以,但是在大负荷下严禁开路,否则产生过电压!
回复
afduusqq
2011年05月12日 16:21:36
35楼

这只是你比较幸运,你在操作时电流比较小,你要是在大电流时你看到的就不会一点火花。那就是一起事故了
回复
hdmusic
2011年05月12日 16:44:46
36楼
在运行过程中绝对不允许副方开路:
1、这是因为电流互感器的原方电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的副方相当于短路,副方电流有强烈的 去磁作用,即副方的磁动势近似与原方的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。
2、 若副方开路,则 原方电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起 互感器发热损坏。同时因副绕组匝数很多,将会 感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全;

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-5-12 16:46 编辑 ]
回复
hukai382997238
2011年05月12日 16:51:00
37楼
电流互感器二次侧不能开路。。那是强条,,,,是经验累积的结果,,你这次开路了没事,不代表你下次就那么幸运!
回复
dongge6666
2011年05月12日 17:14:43
38楼
回路电流越大。二次开路电压越高。上次你没事,是回路电流不大。下次不一定会有那么幸运了。所以千万不要违反操作规程哦。
回复
sd610286
2011年05月12日 17:19:24
39楼
应该不能开路哦。学习下
回复
2010lzp
2011年05月12日 17:32:10
40楼
坚决不能开路,楼主非要钻牛角尖干嘛?
回复
姜振祥
2011年05月12日 17:43:46
41楼
楼主是心存侥幸的心理啊,千万要不得啊,电流互感器的二次是严谨开路的。