电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
42楼
也就一种答案,绝对不能开路
回复
43楼
互感器未短接来接线,没出问题是万幸。
回复
44楼
安全第一,预防为主。做到安全操作。。。
回复
45楼
不要开路,安全问题不能马虎。
回复
46楼
尽信书不如无书
PS:如果负载较小,短暂的开路时木有关系的,不过还得注意安全,安全第一。
版主不愧是版主啊。 其他的大多人云亦云。正真了解的没几个
400V的低压系统中 互感器如果负载大,长时间开路,互感器会发热烧坏。在换表的时候只碰到一根是没问题的,碰到2跟就有点麻烦了。虽然有电压很高,但是容量小啊,通过人体的电流小,问题是不大的。我就被电过。
回复
47楼
回复
48楼
楼主可真是高手啊
!
回复
49楼
你这现象有几种可能:1、低压系统,负载不大。2、这个互感器二次侧还接有其它设备。3、这个互感器是零序互感器。
猜的其实我也不懂的!
回复
50楼
高压。。危险
回复
51楼
电流互感器二次回路是不允许开路的!
回复