【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
weizuduan
weizuduan Lv.2
2011年05月11日 00:02:12
来自于变压器
只看楼主

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
免费打赏
vtewxfiw
2011年05月13日 08:42:35
52楼
不停电的情况下可以先将电流互感器K1与K2短接后,再更换电流表就可以啦。
回复
gongzhiyong98
2011年05月13日 08:44:00
53楼
按照规范是不允许开路的
回复
aiqi501
2011年05月13日 08:52:09
54楼
其实这个问题,不用大非周章,你只要明白P=UI就 可以了,当电流互感器二次侧短路的时候,相当于电压近似于没有所以电流大,但是当断开的时候呢,电流是近乎偶的,那么在功率一定的情况下 只有电压增大,具体到多大,反正不要不遵守规则就好
回复
vtewxfiw
2011年05月13日 09:02:10
55楼
运行中的电流互感器二次侧是不能的,如果要更换电流表,最好先将电流互感器二次侧短接再换电流表最为安全。
回复
dengch0324
2011年05月13日 09:05:31
56楼
当然是不允许的,但是如果一次侧电流比较小的话还是安全的
回复
heipao0509
2011年05月13日 09:07:35
57楼
虽然负荷小,只有十几伏电压,但是还是不要开路的好,能停电最好
回复
jlkinglor
2011年05月13日 09:17:51
58楼
是的,不要因为是小负荷小变比的CT没出事就可以不在乎,要养成习惯,不然哪天在大负荷的 CT里习惯性误操作就完啦
回复
cdj23983
2011年05月13日 09:23:32
59楼
这个电流不是恒值,有大的可达上千伏,如果被其电了,还是比较可拍的!
回复
jangher770
2011年05月13日 09:45:09
60楼
见识了,感谢参与讨论的大家 基本常识这么一讨论,理论和实践又长进了
回复
laoai1212
2011年05月13日 09:50:55
61楼
当然不能开路,你开路工作没有出现事故是你幸运,以后这样的事情千万别干了!