【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
weizuduan
weizuduan Lv.2
2011年05月11日 00:02:12
来自于变压器
只看楼主

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
免费打赏
jsgjs
2011年05月13日 09:51:10
62楼
你的运气真好,没有出事故,主要是负载电流小。下次就不一定了。我单位以前就出过这种事故,人烧坏了,开关也炸了。
回复
xxcherry
2011年05月13日 10:24:44
63楼
我觉得规程就是规程,它不是白来的,也许是多少事故总结出来的,不能因为一次小小的侥幸就去否定规程,也不能因为自己是高手就去轻视规程。原理一定要懂,但是不能拿自己和他人的健康开玩笑。老话说,淹死的都是会游泳的。
回复
chenrongtao
2011年05月13日 10:47:18
64楼
以身试法,有胆识,在玩火啊,别玩大了
回复
dongliuyi61
2011年05月13日 10:58:18
65楼
楼上的解释都对着呢,也可以在不停电的情况下更换
更换前先在端子上把电流回路短接,然后更换,完毕后把短接拆掉,这样就很安全
回复
cdcs1986
2011年05月13日 12:40:44
66楼
不能与理论背驰啊,电工培训肯定会强调这一点,你的这一行为可是相当危险啊,这是小负荷会打火,要是高压大电流的话,电流互感器会烧掉的同时人命不保啊,与电打交道要一万个小心。
回复
lifestyle1
2011年05月13日 13:15:39
67楼

用电流档量电压,这种事我也做过,不过还好没出危险,只是把万用表的一个电阻烧坏了
回复
wyw_22957
2011年05月13日 13:35:36
68楼
本人也有过不断电的情况下跟换电流表,求解?
回复
start2003
2011年05月13日 14:46:57
69楼
千万不要开路,不要违反规范,严重了会出人命的
回复
wilsonaa
2011年05月13日 15:23:39
70楼
不要以身试则啊
回复
dashenlong
2011年05月13日 15:35:17
71楼
不能开路,二次回路会产生高压的,所以CT二次回路的N都是接地的,目的就是防止产生高压伤人,如果没接地你不停电换表肯定会悲剧的
回复

相关推荐