电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
72楼
规程就是法理,标准就是执行。
回复
73楼
真敢以身试法啊 我的一同事那万用表电压档去量电流 就只看到一团火光 然后就好长时间啥也看不到 最后视力变成0.2了 原来可是1.5的好眼睛啊 以此警戒未来人
回复
74楼
我觉得不能开路,
回复
75楼
还是按照规范来做 不能怀有侥幸心理 安全最重要!
回复
76楼
可能是由于该回路设备没有工作,回路中没有电流,故开路时不会产生高压
回复
77楼
我这辈子干过最危险的事情是将电源短路了,记得当时还小,那时候在玩着1.5V的干电池,拿着电线自己在哪里按来按去,也没出现什么现象。
回复
78楼
电流互感器二次严禁开路,我们众所周之,但我们在实际工作中,开路了,并没有出现高压,在小负荷的情况下,没问题,大负荷的情况下就很危险了。千万不要违反操作规程。
回复
79楼
传统的铁芯式是绝对不允许开路的
现在的光电恩就是智能电流互感器 据说可以开路了
不过都是光纤传输了 想开路也很难了 呵呵
回复
80楼
再多补充一句
有一次 110kVCT由于螺丝氧化等原因导致了 二次两个线圈开路
送电后 空载就听到CT的声音很大 不正常 也就是值班员经验丰富 及时发现了 否则很恐怖
回复
81楼
在运行过程中绝对不允许副方开路:
1、这是因为电流互感器的原方电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的副方相当于短路,副方电流有强烈的去磁作用,即副方的磁动势近似与原方的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。
2、 若副方开路,则原方电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热损坏。同时因副绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全;
36楼说的详细
回复