【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
weizuduan
weizuduan Lv.2
2011年05月11日 00:02:12
来自于变压器
只看楼主

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
免费打赏
qzfgzzy
2011年05月14日 00:58:12
82楼
36楼说的非常清楚、准确。支持!
回复
qiuqianshu521
2011年05月14日 11:35:49
83楼
学习了,在路上。。
回复
lxgnw820915
2011年05月14日 13:11:22
84楼
顶楼上说的有道理,安全第一。电的东西是不能开玩笑的,说明他本人操作安规没有读到位。
回复
hscl88
2011年05月14日 13:57:38
85楼
最好不要开路
回复
zhangsd2015
2011年05月14日 14:20:25
86楼
楼主不要因为没见高压就怀疑这个规定,电气事故 往往就是在疏忽大意中发生的哟!
回复
asjk2005
2011年05月14日 17:02:32
87楼

正解,学习了
回复
asjk2005
2011年05月14日 17:03:49
88楼
还是安全为上
回复
xhx19740606
2011年05月14日 18:37:02
89楼
不能开路,搞电的同事还是需要按照安规操作,对自己负责。
回复
linxin406
2011年05月14日 20:25:11
90楼
小负荷时电流互感器二次开路没有出现危险,我曾见过干了20多年电工的老师傅在不停电的情况下加装电能表(配电柜原来有电流表,但没有装计量,装表时要将电表串到电流回路里,相当于二次侧短路了)。但最好不要这样干,违反操作规程。
回复
sunchao7812
2011年05月14日 20:57:29
91楼
计量回路的CT圈伏安特性很低的 即使开路也就是几十伏的电压 不过最好还是不要开路的