各位前辈们。我在此想请教下大家一个问题。我刚刚设计的一个钢结构的厂房,92长X18跨,柱距7.5米的。高10米,维护墙为砖结构的,柱子为混凝土柱,屋面的门式轻钢结构。但是现在2010年新的抗震规范要求维护墙应采用外贴式的。而2001版的抗震规范宜采用外贴式的,一字只差,就搞得可能会造成审图出现问题。但是之前做的嵌入式的维护墙都可以,为什么现在不可以了呢、、、想不明白,想请教下各位高手原因,不胜感激、、、、、

各位前辈们。2011年05月11日 08:22:44
2楼
因为规范规定了计算只考虑这些墙体的重量,不考虑刚度,因此要求这样贴砌,目的是尽量接近计算模型.
回复
shaozhong84
2011年05月11日 08:24:17
3楼
晕,那这么说要是做嵌入式的现在是不行的了哟???是吗??
回复
三无三俗
2011年05月11日 08:25:41
4楼
如果把砖墙砌在钢框架的柱子之间,由于砖墙的侧移刚度比钢框架的侧移刚度大很多,会导致砖墙约束钢框架的侧向位移并先于钢框架受力而开裂。所以采用外贴式是合理的,这样的话, 砖墙随钢框架一起侧移, 不会约束钢框架,也就不会开裂。
回复
shaozhong84
2011年05月11日 08:29:28
5楼
但是我的柱子是混凝土结构的哟,现在新的抗震规范要求是不是到时审图一定过不了呢????
回复
yfs007
2011年05月11日 11:07:38
6楼

有可能不过,看什么人审图了.
回复
todaylyg
2011年05月12日 15:08:22
7楼
如果砖墙嵌在柱间,应该采用柔性连接。比如在连接处嵌入塑料泡沫。这样就能释放约束,不致开裂。
回复
hongwei530
2011年05月12日 15:45:59
8楼
一般都是外贴的多吧
回复
share2010
2011年05月12日 22:23:19
9楼
挂彩板哦,现在做得比较多
回复
ntchengyh
2011年05月13日 09:48:26
10楼
说的有道理,学习了
回复
lige1966
2011年05月13日 10:16:04
11楼
学习了,谢谢!