百思不得其解
shaozhong84
2011年05月11日 08:11:38
只看楼主

各位前辈们。我在此想请教下大家一个问题。我刚刚设计的一个钢结构的厂房,92长X18跨,柱距7.5米的。高10米,维护墙为砖结构的,柱子为混凝土柱,屋面的门式轻钢结构。但是现在2010年新的抗震规范要求维护墙应采用外贴式的。而2001版的抗震规范宜采用外贴式的,一字只差,就搞得可能会造成审图出现问题。但是之前做的嵌入式的维护墙都可以,为什么现在不可以了呢、、、想不明白,想请教下各位高手原因,不胜感激、、、、、

各位前辈们。2011年05月13日 10:36:59
12楼
你的结构属于砼柱钢梁排架,而不能说门式轻钢结构。
其次,规范有变化也是可以理解的,经历大的地震后发现一些不合理的东西,然后加以淘汰,也是应该的,比如现在已经淘汰了内框结构,既然规范不容许,那就改吧!
回复
ncdxjhj
2011年05月13日 20:10:48
13楼
说的有道理,学习了
回复
tangliangjun613
2011年05月13日 22:54:02
14楼
这个厂房应当是混凝土结构的吧~屋架是钢屋架就算是钢结构了么?
回复
jiangtao32
2011年05月14日 09:46:47
15楼
可以做嵌入式的,这样纵向刚度会增大,可按按实际计入砌体地震力并分析纵向构件
回复
yifei22132
2011年05月14日 15:41:40
16楼
同意一楼说法,计算模型更精确,砖墙内砌刚度变得很大,建立模型未考虑,修改后更好了
回复
david396213
2011年05月15日 09:15:09
17楼
为什么要做内嵌式的?还有你的是几度区的?一般还是做外帖式的好,有利于抗震,也和计算模型接近
回复
lywrq
2011年05月15日 10:27:57
18楼
外贴式墙体也会与柱分离的。
回复
jl8171
2011年05月15日 13:18:52
19楼
7楼说的没错,不知道有没有相应的构造做法?
回复
chenmi0106
2011年05月16日 01:20:11
20楼
你的结构属于砼柱钢梁排架,而不能说门式轻钢结构。
回复
add_oil
2011年05月16日 08:38:22
21楼
无特殊要求最好选中外贴式的。
回复