各位前辈们。我在此想请教下大家一个问题。我刚刚设计的一个钢结构的厂房,92长X18跨,柱距7.5米的。高10米,维护墙为砖结构的,柱子为混凝土柱,屋面的门式轻钢结构。但是现在2010年新的抗震规范要求维护墙应采用外贴式的。而2001版的抗震规范宜采用外贴式的,一字只差,就搞得可能会造成审图出现问题。但是之前做的嵌入式的维护墙都可以,为什么现在不可以了呢、、、想不明白,想请教下各位高手原因,不胜感激、、、、、

各位前辈们。2011年05月16日 11:06:40
22楼
砖墙的侧移刚度比钢框架的侧移刚度大很多的,边上一榀和中间的计算不一样
回复
f0462229
2011年05月16日 16:04:19
23楼
说的有道理。。。
回复
lin.haishui
2011年05月16日 21:36:12
24楼
我们的建筑工人才是最棒的
是他们用自己辛勤的汗水
建造了每一个坚固建筑
让人们又获得了安息的场所
回复
两个苹果
2011年05月17日 08:54:00
25楼
学习了,外贴式的符合计算模型。但是在非地震区、风荷载较小、吊车重量不是很大的情况下,应该可以用吧?
回复
melvin_wei
2011年05月17日 09:57:55
26楼
同意一楼说法,计算模型更精确,砖墙内砌刚度变得很大,建立模型未考虑,修改后更好了。
回复
shevchenkogdr
2011年05月17日 17:28:14
27楼
有理!有理!
回复
hongwu1989
2011年05月17日 20:27:57
28楼
不能。那都是有年限的。否则处于临界点的工程不都废了吗?
回复
hongwu1989
2011年05月17日 20:28:57
29楼
同意三楼的说法。
回复
byy8039
2011年05月18日 15:00:09
30楼
同意哈哈哈