百思不得其解
shaozhong84
2011年05月11日 08:11:38
只看楼主

各位前辈们。我在此想请教下大家一个问题。我刚刚设计的一个钢结构的厂房,92长X18跨,柱距7.5米的。高10米,维护墙为砖结构的,柱子为混凝土柱,屋面的门式轻钢结构。但是现在2010年新的抗震规范要求维护墙应采用外贴式的。而2001版的抗震规范宜采用外贴式的,一字只差,就搞得可能会造成审图出现问题。但是之前做的嵌入式的维护墙都可以,为什么现在不可以了呢、、、想不明白,想请教下各位高手原因,不胜感激、、、、、

各位前辈们。2011年11月09日 10:02:31
32楼
值得学习一下
回复
jiaonaixu
2011年11月09日 11:41:00
33楼
对于单层厂房,尤其是钢筋砼的,国家早有一整套规定(见统一模数),轴线定在砖墙里皮(柱外皮),跨度是3000的倍数,桥式吊车、单梁吊车等的跨度(轨距)=厂房跨度-1500,当吊车特大时,可以用插入距250、500、750等。从而可以在市场上买到按国家标准图集生产的标准构件。乳沟按此规定做的设计就不会出现即所得问题
回复
colacola
2012年06月06日 14:16:14
34楼
现在做一个这样的厂房,愁死了,外墙贴建,用200厚的小型混凝土砌块,墙高差不多10米,将排架柱假定为砖墙壁柱算高厚比还可以过,但是一般这种都设置了大雨篷,抗倾覆根本算不过啊!!!!
回复
无间道
2012年06月07日 05:54:55
35楼
从结构计算的实际情况来看,这样的结构计算模型,是没有考虑维护结构对排架柱的约束的。规范之所以这样修改,其目的就是式结构计算与实际结果保持一致性,还原于实际结果与计算理论相一致。
回复
wwyshjy
2012年06月07日 13:21:11
36楼
你的结构属于砼柱钢梁排架,而不能说门式轻钢结构
回复

相关推荐