关于电表计量的问题
ey007
ey007 Lv.6
2011年05月11日 10:37:32
只看楼主

各位高手,小弟新手,最近发现一个问题:最近检查一个电柜,发现电流表和计量的电能表共用一个互感器(实测电流有450A,而电流表只显示200A)请问这种接法是否有问题?如果有问题,该怎么验证?求高手解惑。

各位高手,小弟新手,最近发现一个问题:最近检查一个电柜,发现电流表和计量的电能表共用一个互感器(实测电流有450A,而电流表只显示200A)请问这种接法是否有问题?
如果有问题,该怎么验证?
求高手解惑。
免费打赏
zyz8438
2011年05月11日 10:55:19
2楼
实测是否是用钳形电流表测得的?

1、检查CT变比与电流表、电能表的变比是否一致?

2、检查CT容量大小,是否过载?建议增大线径,或增加CT,电流表与电能表分开。
回复
ey007
2011年05月11日 11:36:06
3楼


实测是用钳表测得的,CT与电流表、电能表变比一致,都是1500/5。

我想知道,这个接法,就是显示电流表和电能表并联到一起,会不会就是差异的原因(实测是450A,而显示只有200A),因为并联就相当于分流了,关于验证,我想过,可以不可以把电能表接线拆掉,然后看电流表读数是否变大?
回复
penyaojsm
2011年05月11日 11:59:57
4楼
应该接线错误了,计量比实际少了一半左右.
回复
xdetect
2011年05月11日 12:58:03
5楼
“我想知道,这个接法,就是显示电流表和电能表并联到一起,”
电流表和电能表的电流线圈应串联!
回复
hjude
2011年05月11日 13:35:07
6楼
不会是并联的 肯定是串联的了2个表 一帮串联2个表 应该没问题的·····
回复
ey007
2011年05月11日 17:11:44
7楼

看现场的接线,可以确定是并联的,CT的接头出有两根线出来,一根接电流表,一根接电能表。
回复
一指慢
2011年05月11日 17:29:56
8楼
地下室的回复是对的。
电流互感器的负荷应串联接入。并联是不对的。
改正过来吧!
回复
qian68747
2011年05月12日 09:01:41
9楼
偷电啊,电流表要与电表串联接线,并联当然要起分流作用啦。赶快改回来。
回复
q515666880
2011年05月12日 17:25:33
10楼
电流表该和电能表串到一起。
回复
jljhl-001
2011年05月12日 17:28:25
11楼
我也认为应该串联使用。
回复