疏散楼梯宽度是会算了的,大概有个公式D=S*C*A*B/100D=疏散楼梯宽度(m)S=该层总建筑面积(㎡)C=商店营业面积的折扣数A=疏散人数换算系数(人/㎡)B=每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度(m)注:一般是每100人来计算。就是想请问各位大师,图中疏散楼梯宽度:根据公式得到10.84米设计楼梯总疏散宽度为30.00米。是怎么得来的?
疏散楼梯宽度是会算了的,大概有个公式D=S*C*A*B/100
D=疏散楼梯宽度(m)
S=该层总建筑面积(㎡)
C=商店营业面积的折扣数
A=疏散人数换算系数(人/㎡)
B=每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度(m)
注:一般是每100人来计算。
就是想请问各位大师,图中疏散楼梯宽度:根据公式得到10.84米
设计楼梯总疏散宽度为30.00米。是怎么得来的?
![111.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/5F/rBBhH11JDTuAKE8NAAEAWmfz9p0973.jpg)
42楼
估计是图纸上30米表述有误,应该是楼上所述”疏散计算宽度10.84米,疏散楼梯间宽度30米(30米>10.84米X2+梯井宽度,所以满足要求)
回复
43楼
疏散总宽度是每个楼梯的开间宽度相加还是梯段的宽度相加??
回复
44楼
我是LZ,我觉得你这种算法是错误的!疏散计算宽度10.84米,疏散楼梯间宽度30米按你方法算的话是正确的,但只是一楼,二楼的时候我的疏散计算宽度10.84米,疏散楼梯间宽度11.25米,这个就解释不通了哦
回复
45楼
不是多层相加的,我并没有害怕什么,只是有点没弄明白。请教下各位
回复
46楼
何解?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
48楼
想不到这个帖子这么红,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
自己顶一个,粉一个
回复
49楼
以后会发表更多这种很有争议性的话题,促进大家共同学习进步!!!我真是个好人,哈哈哈
回复
50楼
帖子沉了、、、、~~~~呜呜
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复
51楼
营业面积X折减系数X每百人疏散宽度/每人占所占面积=疏散总宽度