照度计算
k_471867714
2011年05月11日 14:42:59
来自于照明工程
只看楼主

目前有一个项目,一个汽车检验室,面积1000平米,层高5米,要求照度是1000LX, 灯具可调光, 请各位哥哥姐姐们教下我,应该选什么样的灯具,得要多少套,最好是能教我是怎么样计算出来的!

目前有一个项目,一个汽车检验室,面积1000平米,层高5米,要求照度是1000LX, 灯具可调光,
请各位哥哥姐姐们教下我,应该选什么样的灯具,得要多少套,最好是能教我是怎么样计算出来的!
免费打赏
guihuacun
2011年05月13日 21:28:09
2楼
灯具可调光?有点糊涂了,是不是可调反射角度或是可调反射面积的灯具?那种灯具要定做,现卖的品种非常稀少。我们荆州市面上,我只遇到几种用微电机调反射角度的灯具。
回复

相关推荐

APP内打开