此中学实验楼为六层实验楼, 层高均为3.6m,六层顶高为21.6m,每一层的建筑面积约为1300平方米。 在六层顶设有一高位水箱,进水管标高为24.21m,室内外消防用水量均为15L/S。 市政水压为25m(最低),30m(最高)。 那么此建筑是否要设消防水池和消防水泵房(内是否应该设生活水泵)。
此中学实验楼为六层实验楼,
层高均为3.6m,六层顶高为21.6m,每一层的建筑面积约为1300平方米。
在六层顶设有一高位水箱,进水管标高为24.21m,室内外消防用水量均为15L/S。
市政水压为25m(最低),30m(最高)。
那么此建筑是否要设消防水池和消防水泵房(内是否应该设生活水泵)。
2楼
室外消防用水量是15L/S吗?请核。
回复
3楼
我的老师傅设计的是15L/S。因为在《建规》中没有规定低层建筑的室外消防用水量,我的老师傅总是把低层室外消防用水量和室内消防用水量取相同的值。不知道是否准确?
回复
4楼
建规里关于室外消防用水量是以体积确定的(见8.2条),本工程体积两万六千多方,室外消防用水量应为25L/s.市政水压明显不足,需设消防水池及泵房。
回复
5楼
多层建筑的室内消火栓消防给水系统,只要求用来扑救初期10min内的火灾,10imn以后则由城市的消防队来扑救,即只用来扑救初期火灾。对于多层建筑,为了保证火灾初期10min内的消防用水,由于消防水箱内已贮存10min的消防用水,所以只需在消防水箱出水管上设置一组增压泵,就可以圆满地解决这个问题。而不必设消防水池和泵房。不知道这种看法是否合理
回复
6楼
要是这样看的话,建规里关于水泵房的章节就可以删除啦。设增压泵而不设消火栓泵,将重点搞乱了。见8.3.3条关于消防水池的设置要求。
回复
7楼
如果室外给水管网为环状管网,那么消防队可以通过市政消火栓和建筑的室外消火栓灭火。并不违反《建规》8.3.3的规定。
回复
8楼
市政给水最高水压才30米,按计算,需要42米左右才够,似乎不能满足8.3.3第一点对室内消防用水的要求吧。
回复
9楼
《建规》8.3.3 具有下列情况之一者应设消防水池 一:当生产。生活用水量达到最大时,市政给水管道。进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。
这里是否是对消防用水量的要求而与水压无关。市政消火栓或室外消火栓的水压只要能够达到10m就可进入消防车而后由消防车加压供水灭火。
就是不知道市政给水管道能不能满足室内外消防用水量?这个数据是由甲方提供还是可以有提供的水压算出?
回复
10楼
当消防用水量达到25L/S都要设消防水池,我们这里都是这样的1
回复
11楼
yyqdudu你好:你所说的消防用水量达到25L/S,是指室外消防用水量和室内消防用水量之和吗?另外你们设消防水池储存的水量如何计算?设消防水池的具体目的是什么?是让建筑具有一定的自救能力吗?谢谢
回复