埋地消防水池进水管上阀门、附件设置问题
faddaf310
faddaf310 Lv.12
2011年05月11日 16:15:32
只看楼主

在做一个工程,需要设置消防水池和消防泵房。为了省事,就选用05S804图集,300m³埋地方形消防水池。就想问一下大家,水池进水管上的阀门应该怎么安装。图集上貌似都是水池为地面上构筑物。[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-11 16:40 编辑 ]

在做一个工程,需要设置消防水池和消防泵房。

为了省事,就选用05S804图集,300m³埋地方形消防水池。就想问一下大家,水池进水管上的阀门应该怎么安装。图集上貌似都是水池为地面上构筑物。

[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-11 16:40 编辑 ]

埋地消防水池进水管.jpg

免费打赏
deep17
2011年05月11日 21:13:16
2楼
不是有消防泵房吗?为何不将水位控制阀设在泵房内?可方便检修。
回复
faddaf310
2011年05月12日 08:48:27
3楼
消防泵房和消防水池有3米的距离,怎么安装在泵房里面啊?
回复
yizefan
2011年05月12日 14:02:56
4楼
那可以安装在水池内部,靠近检修口
回复
ggxzwks
2011年05月12日 15:33:42
5楼
我也想知道,难道设阀门井?
回复
飞天
2011年05月12日 17:03:43
6楼
楼上正解。就是设置一个阀门井,以便检修。
回复
rzy6494
2011年05月13日 08:44:15
7楼
一、你示意的应该是液压水位控制阀
二、这种液压水位控制阀可布置泵房和阀门井,但外露部分在寒冷地区要考虑防冻
回复
faddaf310
2011年05月13日 09:54:45
8楼
恩,的确是选用液压水位控制阀。
外露部分防冻应如何处理啊?
回复
chj0330
2011年05月13日 11:47:26
9楼
在室外做一个阀门井不就解决了吗?
回复
abrong
2011年05月13日 11:58:22
10楼
液压水位控制阀
回复
xiajfei
2011年05月13日 14:00:27
11楼
是的,做阀门井就可以。
回复