在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?
