22楼
同意大家所说
中间段母排占据大量位置
出线开关位置太低了。。
回复
23楼
没做过配电柜,进来学习一下
回复
24楼
有点业余,图纸好觉像是手绘的;布局也不是很规范,下端太挤了;计量进线出线应该分清楚点,都搞在一起了;二次线也不够整齐;铜排也没套热缩管;总CT应该装到总开关下端去;总的来说,太业余了。
回复
25楼
说实话,这柜做得是不好看,尤其当中接线排这一块儿
不过我不明白为什么第一个人说了热缩套管的事儿,大家都一窝蜂都说
没人规定铜排就一定要套热缩套管,成套设备规范,好像是GB7251.1里说到带电器件的防护方法有几种,覆盖绝缘材料也可,设置防护挡板也可。完全没有必要两种手段一起用。
而且像这种普通的动力柜,一般都是用挡板,你铜排上套热缩管,接线就很麻烦,开孔都没法开。你得套N段热缩管才行,更难看。
回复
26楼
布局不合理,裸露导线太多,一般
回复
27楼
说几点:
1、避雷器的导线长度太长(标准要求是0.5m)肯定要返工的!----浪涌的线小了
2、系统图和实物不一致,也是不对的,(互感器的位置)内部计量上下无所谓。
3、白色的不知道是什么 系统图上好像也没有 浪涌系统图好像也没有.
4、进线没有配置进线N\PE 导致电缆进柜后剥的太长不符合要求
回复
28楼
主开关和支开关的距离可以缩短100mm。
回复
29楼
布局不大好 其他的还行!
回复
30楼
回复
31楼
回复