看看做的配电柜有什么问题
dhsh_123
dhsh_123 Lv.3
2011年05月11日 17:14:15
只看楼主

[

[ 20100811381.jpg

20100811381.jpg

免费打赏
youmeyer
2011年05月13日 17:54:30
32楼
学习,够专业的
回复
niswewei
2011年05月13日 23:58:57
33楼
不错啊啊 啊,学习啊啊
回复
lcccm123
2011年05月14日 00:01:52
34楼
一般的水平吧,也可以使用的,
回复
lq215931
2011年05月14日 00:28:16
35楼
1.总体布局不太美观.
2.互感器可以安装在后边.
回复
qiuqianshu521
2011年05月14日 11:40:26
36楼
学习了,在路上
回复
hscl88
2011年05月14日 14:00:29
37楼
排布很不合理,给人感觉凌乱,总开关和分支开关直接孔径太大,分支间太小。
回复
consonbobo
2011年05月14日 15:24:28
38楼
学习了。
回复
yyip2010
2011年05月14日 22:09:52
39楼
知道什么///////////
回复
fancunshang
2011年05月15日 08:02:41
40楼
中间母线排占用空间太大,裸导体裸露太多,一方面浪费空间,另一方面不利于安全,工人检修时候必须断总开关,否则危险
回复
stanleywww
2011年05月15日 15:58:21
41楼
新手学习,支持