看看做的配电柜有什么问题
dhsh_123
dhsh_123 Lv.3
2011年05月11日 17:14:15
只看楼主

[

[ 20100811381.jpg

20100811381.jpg

免费打赏
linxin406
2011年05月15日 20:42:32
42楼
好像不是正规成套厂家做的。
回复
wangfatingg
2011年05月15日 22:00:35
43楼
有点挤,不过是施工用的就差不多了
回复
yy1267701
2011年05月16日 08:43:12
44楼
是最大的问题就是 电气安装梁(装着各种元件的那几块大板)是喷塑的!!!!!谁也不知道它在加工过程中,能不能保证接地保护的连续性。

注: 无视检验报告,以人为本。
回复
aizhuwa
2011年05月16日 09:17:26
45楼
布局不合理、布线不美观
需要改进
回复
环境造就英雄
2011年05月16日 13:43:08
46楼
总断路器可以换成隔离开关,这样可以节约成本和空间。
各分支断路器安装位置不协调,与总断路器相隔距离太大,铜牌裸露太多,加大安全隐患。
各分支断路器没看到使用标识牌,容易产生误操作。
回复
nevezh
2011年05月16日 16:27:21
47楼
整体不错,欣赏了!
回复
ggxzwks
2011年05月16日 17:04:01
48楼
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
kaihu-hk
2011年05月16日 18:16:57
49楼
1.空间利用不太合理,,上部空间浪费很多。下部出线又很拥挤,,,,2.二次线路排现不规范,应使用束线对二次测量和控制线路进行规整或入线槽。。3.总空开出线相序无颜色标示4,,,。。
回复
鹏宇
2011年05月16日 21:18:34
50楼


赞老鼠一个··· 这配电柜勉强吧,负荷避免太大。结构的不合理致使下部不能充分散热会加速老化。中部的裸铜排适宜用热缩做个保护
回复
zoushq
2011年05月16日 21:19:59
51楼
母排未作绝缘处理!
回复