52楼
开关用的不错的,常熟开关制造有限公司的CM1系列,出线母排前面有透明的塑料保护的,难道大家没有看到有个三角框吗?“注意安全”
回复
53楼
有很多需要改进的地方。一点都不专业。
回复
54楼
1、互感器应该放在进线断路器下口的铜排处。
2、馈出断路器,安装位置过低,不利于现场接线。
3、注意放点距离。相间是否达到20MM。
回复
55楼
1、配电柜配的还行
2、就是中间主开关下面的竖向铜排过长,主开关在往左面放一点,这样接线方便,而且更美观
3、配电柜在铜排处采用了透明的防护板做的可以
4、下面的两排各支路开关距离在打一些,这样便于上面的一排压线和走线更美观了
回复
56楼
左处第一的断路器额定电流多少?貌似出线电缆过粗。
回复
57楼
看不太清楚啊,!
回复
58楼
看起来挺不错,是不是挤了点,如果一个开关出问题,会不会影响全部。
回复
59楼
1、电流互感器图中是装在总开关的下边,而实际装在上边。
2、二次线不规整。
3、电度表与开关再离开点更好。
4、铜(铝)排没加热塑管就不说了。
5、整体来说还是不错的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
60楼
学习了,多多学习了
回复
61楼
回复