看看做的配电柜有什么问题
dhsh_123
dhsh_123 Lv.3
2011年05月11日 17:14:15
只看楼主

[

[ 20100811381.jpg

20100811381.jpg

免费打赏
guojianjianabc
2011年05月16日 21:21:29
52楼
开关用的不错的,常熟开关制造有限公司的CM1系列,出线母排前面有透明的塑料保护的,难道大家没有看到有个三角框吗?“注意安全”
回复
dongge6666
2011年05月16日 21:41:16
53楼
有很多需要改进的地方。一点都不专业。
回复
liuangel11
2011年05月16日 21:44:20
54楼
1、互感器应该放在进线断路器下口的铜排处。
2、馈出断路器,安装位置过低,不利于现场接线。
3、注意放点距离。相间是否达到20MM。
回复
lhl_050101
2011年05月17日 00:55:36
55楼
1、配电柜配的还行
2、就是中间主开关下面的竖向铜排过长,主开关在往左面放一点,这样接线方便,而且更美观
3、配电柜在铜排处采用了透明的防护板做的可以
4、下面的两排各支路开关距离在打一些,这样便于上面的一排压线和走线更美观了
回复
haiweijian
2011年05月17日 13:13:13
56楼
左处第一的断路器额定电流多少?貌似出线电缆过粗。
回复
lxx8478
2011年05月17日 13:58:28
57楼
看不太清楚啊,!
回复
nanhu006
2011年05月18日 10:36:02
58楼
看起来挺不错,是不是挤了点,如果一个开关出问题,会不会影响全部。
回复
wzfqyy
2011年05月20日 17:32:19
59楼
1、电流互感器图中是装在总开关的下边,而实际装在上边。
2、二次线不规整。
3、电度表与开关再离开点更好。
4、铜(铝)排没加热塑管就不说了。
5、整体来说还是不错的。
回复
lwq127227
2011年05月21日 09:06:23
60楼
学习了,多多学习了
回复
hyr201012
2011年05月21日 19:36:08
61楼
回复