2楼
把B相互感器S1,S2换一下就行了.
因为该相互感器安装反了.由于已安装完毕,所以改线头较方便.
严格的应该拆了重装.
呵呵,应该是有二个互感器安装反了。
必需重新安装了。
一个装反了电表应该还是会正转的,但二个转反了,电表才会反转。
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-11 21:30 编辑 ]
回复
3楼
也许是电表内部接线错了
回复
4楼
为什么会有这样的错误?什么人安装的?
回复
5楼
省电
多好呀
回复
6楼
有才
回复
7楼
你的两个B相怎么不是同一根线呢?
回复
8楼
学习了
回复
9楼
有才??????????????
回复
10楼
楼主高手啊··················
回复
11楼
成套设备的厂家来人查了他说他的线路是对的
同是B相有一个回路正转,有一回路反转
A相也是同问题
难到是AB两相互感器线接反了