【讨论】新手老手都来看,中央空调系统进水的处理心得
htm765
htm765 Lv.2
2011年05月11日 21:29:24
来自于中央空调
只看楼主

处理系统进水是个很令人头痛工作,相信不少老鸟心有体会。曾经一台30匹(双系统,各15匹)水冷空调,在运行中冷凝水炮内穿孔,正巧低压保护器故障失效,机器在冷媒全失后仍不停车,大量冷却水进入制冷系统,至压机咬缸不能工作。我的方法与大家分享:压机和水炮都进过水,怕有后遗证,且价钱不太贵,就跟客户说不修了,换新的。接下来就拆下压机,过滤器和水炮,处理蒸发器的水。老天!拆压机时你猜有多少水?压机倒出来的,铜管流出来的足有一大盆。接下来用氮气从拆下过滤器那头吹,低压大管那头又象喷泉出来不少的水。反复N次至吹干的差不多了,(就是放手到管口感觉到没明显的水只有湿气)。封好两头抽真空,抽它半天吧要点耐心。

好了,到最后最关键的一步了,继续抽空,同时用N支大点功率的烘灯烘蒸发器表面,令整个蒸发器温度升高到50度以上。烘抽多久你看着办,反正我那时反复的把它抽抽停停,抽了两天(真空泵发热不停不行)。真空状态下水在常温就能蒸发为气,加温就更快,常温水珠抽不出来,变气就能了,是吧。这时能装机加种试运行了吗?还不行!找一个不小于1匹的压机,和蒸发器连成一个没节流有干燥过滤的系统,加点雪种让小压机运行一两个小时,换掉干燥剂最重复。直到干燥剂不变色。这时候,整个干燥处理过程才算完成。搞了几天,机头买回来了,订造的水炮回来了。
之后装机抽空加种试运行你懂的。。。。。
不要怀疑这个方法,那机经我修理后用到现在三年了,制冷很好没再出任何故障。

这里顺便求助老师傅们一个问题,
60匹特灵冷水机组的板式蒸发器,我不知道它的构造材料。现在急想知道怎样清洗它?用什么清洗剂?
请老师们指点,不胜感激!
免费打赏
a522529770
2011年05月15日 12:41:57
32楼
牛,我们这边通炮维修费吓死人
回复
xinhengri
2011年05月15日 14:41:07
33楼
不得不说楼主很有耐心,很细心。
回复
yszl1994
2011年05月15日 22:46:11
34楼
好办法 就是太要时间
回复
koikaze
2011年05月16日 10:11:06
35楼
不知特灵用的蒸发器用的什么材料,一般板换是用不锈钢或钛合金板制作。
回复
xujiazhen1989
2011年05月16日 11:18:03
36楼
新手不是很懂。。看看有没有前辈作出好的指导。。
回复
skygirl368
2011年05月16日 15:44:46
37楼
谢谢LZ分享。
回复
bixue285
2011年05月17日 08:56:53
38楼
非常感谢楼主分享经验,顶了。
回复
hanberadm
2011年05月17日 09:03:38
39楼
新手学习中,楼主加油
回复
rlqiao
2011年05月17日 10:39:32
40楼
学习了谢谢楼主
回复
llf-210
2011年05月17日 14:42:36
41楼
好久没搞维修了,还可以看得懂一点。好贴