兄弟们: 我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。多谢指点。
兄弟们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。
22楼
若市政允许就可以,扬程25米。
回复
23楼
可以的,你的水泵只需要25米的扬程就可以了,但自来水公司一般不允许这样装,会在水压小的时候在供水管网形成负压,最好的配置是,加一个稳流灌(帶真空消除器、缺水保护)水泵旁通管(充分利用管网压力,在压力够是水泵可不运转)、变频控制柜(可实现水泵按需供水,水压够时停泵,不够是启动水泵补充压力,节能效果很好)。
当然这套系统价格较高,但这是目前技术最高的产品了。
回复
24楼
接上文:这套系统可实现无人看守,运行成本低,几年下来节省的能耗等,就可以收回投资了,实际是较理想的选择.
回复
25楼
正解
回复
26楼
同意!
回复
27楼
你在那里,市政有规定:不准直抽市政管网的水。
回复
28楼
水泵的扬程+进口的压力=实际扬程。我是专业搞流体工业的。这个问题没有讨论的余地!
回复
29楼
自来水公司一般不允许从市政管网直抽供水,对供水管网产生不良影响.
回复
30楼
可以抽的.有的兄弟说不可以,可以说出理由吗?
从水力学的角度看,泵前的位置水头+压强水头+速度水头+水泵扬程=泵后的位置水头+压强水头+速度水头+水头损失
不利用市政的余压就浪费了,但需要打折,一般我是考虑5折.
回复
31楼
经验值打三折
回复