兄弟们: 我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。多谢指点。
兄弟们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。
32楼
无负压供水设备就是有效地利用市政管网压力,必要征得自来水部门的同意才可以!相当于管道泵!
回复
33楼
呵呵 我这里市政一样不允许,我只是在想一闭式循环中水泵扬程问题,简单一下就变成问题的样子。
感谢大家的回复,谢谢你们。大家的努力会让给排水更专业化
回复
34楼
如果直接从管网抽的话当然是可以加上管网原有的压力。大家想想管道泵串联起来是怎么工作的?再考虑一下水泵前水的能量守恒。
回复
35楼
理论应该可以这样计算,不过不能完全叠加咯,但泵不能直接和市政管网相接噻,该设个水池抽吧.
回复
36楼
无负压给水设备不就是抽了么?
回复
37楼
35M应该属于高层建筑,应设水池~~从市政管网直接抽水一般是不允许的~~ 再加上吸水管的水头损失啊~~~
回复
38楼
楼上说的诧异,我现在手上的工程选用无负压设备,35万平米小区,最不利点在某栋十八层,六层以上由泵供水,扬程70M
回复
39楼
我想这种说法是有道理的!
回复
40楼
如果压力不能叠加的话,水泵串联的历史是不是就要改写了?
回复
41楼
无负压给水,加个压力罐
回复