水泵的扬程计算?
supeng0920
supeng0920 Lv.2
2006年04月28日 23:11:51
只看楼主

兄弟们: 我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。多谢指点。

兄弟们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。
免费打赏
lyg81_2004
2007年06月20日 17:12:24
42楼
水泵扬程选0.25Mpa,直接接外管网,如果是从水池的话这个扬程就不行了。可能不让直接接外管网。
回复
walen2001
2007年06月21日 09:09:06
43楼
不可以直接到市政水管吸水的,一般设水池,但现在可以用无负压的啊,扬程包括吸水和压水扬程的啊!
回复
功夫皇帝
2007年06月21日 12:25:28
44楼

回复
waterfu
2007年06月21日 12:29:20
45楼
直接从市政外网抽水是不合理的也是不允许的,最好是做一个水池
回复
smartspark@co163
2007年06月21日 14:30:31
46楼
可以的,你的水泵只需要25米的扬程就可以了,但自来水公司一般不允许这样装,会在水压小的时候在供水管网形成负压,最好的配置是,加一个稳流灌(帶真空消除器、缺水保护)水泵旁通管(充分利用管网压力,在压力够是水泵可不运转)、变频控制柜(可实现水泵按需供水,水压够时停泵,不够是启动水泵补充压力,节能效果很好)。

以上为正解!



回复
chen_sharp
2007年06月21日 16:52:20
47楼
当然可以叠加。
回复
water_336
2007年06月21日 17:31:34
48楼
到底哪个是正解啊?
回复
fangcaixia
2007年06月21日 20:25:24
49楼
可以叠加,去掉一点水头损失就可以了~~~
回复
noidle
2007年06月22日 08:37:11
50楼
我的理解是可以叠加的,但要考虑水头损失,至于水压打折这只是通俗的说法,其根本还是去掉见效的水头。不知道正不正确
回复
ljhhbx1228
2007年06月22日 09:14:43
51楼
不可以,你的想法应该是正确的,水泵后的水压是由水泵的扬程决定的,和水泵前的水压没多大关系,水泵前有足够的水量就行了
回复