兄弟们: 我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。多谢指点。
兄弟们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。
52楼
1. 从市政管网直接取水须经有关部门批准,各地的情况不同,大部分不同意.
2. 水泵的扬程按 Z1+Z2 +H1+H2+H3+H4=H计算
Z1:水泵轴心到水塔水面的高差; Z2:水泵轴心到吸水池水面的高差,本工程应按-10米计算.H1,H2,H3,分别表示沿程,局部,泵房的损失,H4表示富余水头.
回复
53楼
如果水量小,可以不计,作为安全储备。理论上是可以叠加的,但要扣除损失。不提倡直接从别的系统上抽水这种做法哈
回复
54楼
是用一个扬程的泵吗?
回复
55楼
进口压力可以叠加的,只要泵体能够承受、进水管道允许直接抽水。
选用泵的扬程还要考虑管道的沿程损失(管道直径和流量等)
回复
56楼
只要能够确认市政最低水压,应该是可以累加的,我计算时一般取0.8系数。
回复
57楼
25米时肯定不行的
一般自来水公司是不会同意这样做的,除非用无负压设备。就算可行的话,25米也太小了,就算没有阻力,那水怎么流出来,肯定要有出水水头,再加上阻力损失,进水压力折减怎么也得32米左右。这只是大体估算。在给水设计规范上有这方面的资料。
回复
58楼
楼上好像是没有看仔细吧,但我觉得25米也是不够的,没有考虑金水压力的折减。现在有的城市自来水公司只允许拥有该市自来水入网准入证明的无负压产品才能直接从市政管网抽水,其他的一盖不准从市政管网抽水。
回复
59楼
怎么这么多人说不可以呢?如果不可以的话,现在的无负压供水设备是如何实现节能的?压力不能叠加,消防串联供水也就不存在了。上海消防是可以从市政管网直接抽水的,压力都是叠压的,从来没有审图公司或消防审查说不可以。
回复
60楼
可以累加的。现在有一种泵叫做无负压吸水,是直接由市政管网吸水的,有兴趣的可去找一些这方面的资料看一下就明白了。
回复
61楼
哦
回复